Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!
Имеем намерение подключиться отпайками к двум ВЛ-110кВ для электроснабжения завода. Воздушные линии ВЛ-110кВ находятся в собственности соседнего ООО "ХХХ", питают муниципальный объект, загружены на 10%. После запроса технических условий от собственника последовал категорический отказ!
В праве ли собственник воздушной линии отказать нам в выдаче технических условий и последующем технологическом присоединении, если он присоединен к сетевой организации? На какие нормативные документы можно сослаться?
нет, посмотрите Правила недискриминационного доступа и Правила тех. присоединения
Если я правильно понимаю, то это "опосредованное подключение"! Однако в правилах недискриминационного доступа речь идет о уже присоединенных лицах:
"Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату"
А как быть тему кто только собирается осуществить тех. присоединение?
Все-таки, если можно пункт правил или цитату????
Собственник линии вправе Вам отказать.
Во-первых, это его линия и это его право.
Во-вторых количество отпущенной ему мощности у сетевой организации фиксированно, вполне возможно что увеличение отбираемой мощности уже невозможно, допустим, из-за недостатка трансформаторной мощности на подстанции.
Вам стоит попробовать обратиться в сетевую организацию, сетевые организации не вправе отказать заявителю в выдаче тех.условий.
PS кстати, даже если бы собственник ВЛ 110 кВ согласился бы на подключение к его ВЛ, то все равно надо было бы идти в сетевую организацию и запрашивать ТУ на увеличение подключаемой мощности.
Спасибо! Подскажите, есть мнение, что сетевая организация обязана сама урегулировать вопрос с собственником линии, так ли это??
нет, такого не слыхал, есть в законе что сбытовая должна урегулировать с сетевой отношения по заявке и в интересах потребителя
а отказ они чем обосновали?
Обосновали они следующим образом: снижается надежность электроснабжения их объекта! Я этого не понимаю, ведь существует АВР и на ВН и на НН. Отказывают и все, хотя техническая возможность имеется!!
в соответствии с Правилами тех. присоединения
31. В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности по критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28 настоящих Правил, заявитель вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору для получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения сетевой организацией.
Федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору направляет заявителю заключение о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения в срок не позднее 30 дней со дня поступления соответствующего обращения.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
значит пишите в Ростехнадзор, пусть смотрят
Но сетевая организация не против нас подключить! Она просит нас получить у собственника индивидуальные технические условия! А он, такой нехороший, нам всячески отказывает
У собственника линии нет весомого обоснования данного отказа, можно ли за это зацепиться??
"сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 N 492)
Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 13:12)

"сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 N 492)
Владелец ВЛ 110 - сетевая организация?
Цитата(Luk @ 5.3.2011, 8:54)

Обосновали они следующим образом: снижается надежность электроснабжения их объекта! Я этого не понимаю, ведь существует АВР и на ВН и на НН. Отказывают и все, хотя техническая возможность имеется!!
Ну так надежность действительно снижается!
Выводят они одну линию в ремонт, а в это время на вашей ПС происходит КЗ (или на отпайке, заходе), вторая линия соответственно отключается и ребята, которые построили себе 2ух цепную линию 110 кВ остаются без электроснабжения. Оно им надо?
В том то и разница между сетевыми компаниями и сторонними собственниками линий - сетевые организации строят линии для общественнго пользования и они ОБЯЗАНЫ выдавать ТУ на подключение, собственник (завод, например) строит линию исключительно для себя и ничего никому не обязан.
В Вашем случае 2 варианта:
1. Если компания владелец ВЛ110 - сетевая организация (есть тариф на передачу, ТП) то по 861 закону они обязаны Вас присоединить к сетям и выдать ТУ;
2. Если компания владелец ВЛ110 - не сетевая организация - обращайтесь к сетевой организации к которой они подключены и требуйте присоединить Вас т.к. владелец ВЛ110 не сетевая организация. А владелец ВЛ110 не может препятствовать передаче э/э по своим сетям.
забыл довавитьк посту вверху
"сетевая организация согласна присоединить вас" - она может быть согласна или нет- это ее обязанность присоединить Вас , в том числе выдать ТУ согласованные со всеми заинтересованными сторонами. Вам я бы посоветовал направить официально заявку на ТП в сетевую организацию и контролировать сроки подписания договора и выдачи ТУ, установленные в 861 ППРФ, предварительно объяснив свои дальнейшие действия представителям сетевой организации: 1. письмо в ИА сетевой организации мелкому начальнику,
2. письмо а ИА крупному начальнику ( например зампреду) и 3 письмо в ФАС. Полагаю вас присоединят быстро и без волокиты, т.к. за срыв сроков направления ТУ, проекта договора итд их премия страдает.
Здравствуйте! Выяснилось, владелец ВЛ110 - сетевая организация, имеет тариф на транспорт, но не имеет тарифа на ТП!
Вопрос! Если организация имеет тариф на транспорт, но не имеет тарифа на технологическое присоединение, является ли она сетевой??
Гость_Arslangilmiyarov_*
5.4.2023, 17:55
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно юридически подключиться к высокому напряжению, при физическом подключении на среднем напряжении?
У одной компании в счетах написано что тариф передачи ВН, в АРБП видно что физически там максимум СН-2. Есть доп. соглашение где оговорка есть что потери в сетях до границы баланса оплачивает потребитель и все что есть хоть как то объясняющее как такое возможно. Подскажите пожалуйста.
То что физически провода подключены например к НН (пусть будет 0,4кВ) не относится к тарифу на передачу, тариф в этом случае может быть разный и НН, и СН, и ВН. Всё зависит от схемы электроснабжения.
Гость_ArslanGilmiyarov_*
6.4.2023, 9:15
Схема в данном случае ПС 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ на стороне сетевой, КЛ-10 кВ в сторону РП-10 кВ и РП 10 кВ на стороне потребителя, счетчик стоит в РП 10 кВ, они оплачивают потери в сети до их границы баланса. Просто как такое подключение оформляется, фактически они сидят на СН-2, а в счетах ВН.
Это называется "котел" сверху. На Вашем примере: если КЛ 10кВ на балансе потребителя то будет ВН, а если сетевой то СН-2.
А если в этом же примере КЛ 10кВ будут от некой РТП 10кВ то уже будет СН2.
Таким образом важно не Ваше сетевое хозяйство, а то к какому высшему уроню напряжения подключение.
У меня одно время был объект, с непосредственным подключением к ФСК. Счета - сказка
Гость_Arslangilmiyarov_*
6.4.2023, 11:10
В моем понимании было так, мы пишем заявку на ТП на уровень ВН (110 кВ) нам притаскивают провода 110 кВ и нам нужен трансформатор 110/10 кВ на свой баланс и тогда мы потребляем по ВН. Получается что если мы на прямую садимся на ячейку ПС 110/10 кВ и балас начинается с кабеля от ячейки то мы можем спокойно оформить тариф ВН, а по факту у нас только 10 кВ (СН-2) и счетчик на 10 кВ. Просто как это оформляется не совсем понятно, просто заявкой на ТП с указанием 10 кВ но тариф ВН или как?
Цитата(Гость_Arslangilmiyarov_* @ 6.4.2023, 11:10)

балас начинается с кабеля от ячейки
нет, это будут мероприятия сетевой, но тариф будет ВН и учет будет по 110
По простому, идите по схеме от своего подключения выше, пока не дойдёте к сетям сетевой организации или к сетям какой либо организации оформившей тариф на передачу электроэнергии (т.е. предприятия с функциями сетевой). Там и будет расчет.
Бывает так, какой либо торговый киоск напряжение 220В берет с какого либо большого работающего предприятия, которое подключено к сетевой организации напряжением 110кВ, но само предприятие не оформило тариф на передачу, т.е. расчетным напряжением для киоска является ВН.
Если же предприятие оформило тариф ВН, СН, НН на передачу, там уже надо смотреть схему электроснабжения киоска. Там тоже есть нюансы.
в горле кость
15.4.2023, 9:38
Цитата(Базимыч @ 5.3.2011, 16:00)

...собственник (завод, например) строит линию исключительно для себя и ничего никому не обязан.
яростно плюсую за данный тезис!